• 柱箍筋插筋输入

    柱表旁边有截面类型 该柱是F型,柱表中有插筋2B25 代号7 但在旁边截面型式中F型图并没有代号7的钢筋。这样2B25的插筋是否还需要输入进去
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在计算设置中砌体结构一项中有有设置插筋的选择,软件只计算个数

    2010-11-30 18:40:49 

  • 是上下柱插筋,图纸上应有说明,应要输入.

    2010-11-30 16:05:47 

  • 你还,要输进去的。

    2010-11-30 16:08:34 

  • 2B25的插筋需要输入进去.

    2010-12-01 08:55:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!