• 高层的首层结构标高

    接触到一个工程,首层的结构标高有很多,不知道该用哪一个,比如1层在住宅部分结构标高为0.00 但是在同为一层的商业门面部分标高为0.9。请问该用哪一个?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按0.00定义,然后对不同标高的构件进行设置相应的标高。 “能详细点吗?”这样的解答应该是可以了吧。也就是说你布置0.9标高位置的构件时,将它设置标高为“0.9”。

    2010-11-30 16:54:28 

  • 在楼层设置的时候,首层可以直接设为0; 在定义构件时,修改构件的底标高和顶标高,比如定义柱,如果柱子是在商业门面那边,可以直接将柱的底标高修改为层底标高+0.9; 如果柱子名称一样,标高不同,可以绘制之后,在属性里修改标高。

    2010-11-30 16:59:03 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!