• 请教诸位专家:

    看下面的截图:1.低压配电柜1D6和1D7之间使用插接母线连接,在柜上进入,但安装算量软件GQI2009使用插接母线绘图时却不不扣除柜高度(1D6\\1D7高度2.3m),直接连到底,察看工程量与实际不符,实际是5.6m,软件去算出10.1m,这个问题实际用GQI2009适应怎么处理? 2.F1处电缆穿管进入电缆沟,也就是说进电缆沟后和柜相连不用管,而GQI2009没有单独画电缆、线这一项,如果只画到电缆沟边,则和柜相连的线怎么办? 3.GQI2009中,两个箱子穿管连线(例图中G1与变压器BY1)走地面,但从地面出来进入箱中的立管,GQI2009没有算上,怎么办?

    立管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.你的1D6、1D7两柜的属性设置错了,应设置成距地高度2.3米,这样插接母线就只到2.3米高度,不会直到地面。 2.由于电缆是依附在管道当中的,没有管道就不能计算电缆,所以你得假设有一根管道,里面穿电缆,管材设置成“没有”,最后,只采用电缆而不采用“没有”的管材。即可。 3.G1和BY1如果是落地安装,就没有从地面出来进入箱中的立管。如果不是落地安装,就把G1和BY1的属性设置成距地高度N米,这样软件在识别管道的同时会自动生成立管的。

    2010-12-03 12:58:04 

  • 1.低压配电柜1D6和1D7之间使用插接母线连接,在柜上进入,但安装算量软件GQI2009使用插接母线绘图时却不不扣除柜高度(1D6\\1D7高度2.3m),直接连到底,察看工程量与实际不符,实际是5.6m,软件去算出10.1m,这个问题实际用GQI2009适应怎么处理? 答:这个问题你可以选择立管后修改它的属性啊,就是直接用底标高减去2.3M就行。 2.F1处电缆穿管进入电缆沟,也就是说进电缆沟后和柜相连不用管,而GQI2009没有单独画电缆、线这一项,如果只画到电缆沟边,则和柜相连的线怎么办? 答:这个你也可以通过修改标高就能实现的。 3.GQI2009中,两个箱子穿管连线(例图中G1与变压器BY1)走地面,但从地面出来进入箱中的立管,GQI2009没有算上,怎么办? 答:应该会算上的,你再看看设置,实在不行你就删除了重新画试试吧,软件有时就是这样的。

    2010-12-03 09:49:36 

  • 如果是简单的桥架什么的,不用软件算也可以算出来,用软件反而麻烦啦

    2010-11-30 20:27:10 

  • 你看的是最后的结构还是只是计算式的一部分呢、/

    2010-11-30 19:35:53 