zihan 2010-12-01 09:31:28 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 716查看 8回答
暗梁侧面纵筋问题,,高手速度来啊
当我在暗梁中输入侧面纵筋后,,如何让墙体的水平筋连续通过暗梁啊,,,急!!!急!!!!(当我在暗梁输入侧面纵筋后,,发现墙体的水平筋不会在暗梁中布置!!)
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不知道是不是你版本问题,我用的钢筋2009版本11.2.0.718,里剪力墙的水平筋在暗梁内也计算了
2010-12-01 09:46:47
-
你点开计算设置,选择剪力墙水平钢筋通过暗梁。我今天没上班,没有加密锁,不能截图给你看。你这么做: 布置了暗梁的侧面纵筋,墙内的水平筋按规范要求就不再重复布置了。如果你的图纸要求要重复布置,可以在编辑钢筋里加上去。
2010-12-01 09:47:01
-
你好:布置了暗梁的侧面纵筋,墙内的水平筋按规范要求就不再重复布置了。如果你的图纸要求要重复布置,可以在编辑钢筋里加上去。
2010-12-01 09:46:29
-
只有在暗梁不输入侧面纵筋时墙体的水平筋才连续通过暗梁。要想即连续通过又要梁侧面纵筋你只有修改后加锁。
2010-12-01 09:51:45
-
保存计算后,把钢筋量修改一下,然后锁定。
2010-12-01 09:45:25
-
你好,暗梁是剪力墙上面的梁,因此,也会归到剪力墙中去计算,剪力墙水平筋会计算到顶,包含暗梁部分,因此,这里暗梁的侧面筋就不会再计算了。
2010-12-01 09:54:40
-
在钢筋532版本里面,剪力墙水平筋没有算暗梁那部分的,不知道是不是718版本里面现在改进了还是怎么,期待好的答案,还有“点开计算设置,选择剪力墙水平钢筋通过暗梁”,这个在532版本里面没有,请说明版本号
2010-12-01 10:08:39
-
是 的。当你的暗梁里输入了侧面钢筋,墙的水平钢筋 是不会贯通布置的!通常暗梁里有侧面钢筋的话,墙是不计算水平钢筋
2011-06-23 16:30:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看