狂奔的蜗牛 2010-12-01 09:31:44 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 983查看 3回答
钢筋2009柱子插入基础问题
正常101-1图集说明柱子筋插入基础梁的锚固值是12d, 但是软件默认插入的拐值是6d且小于等于150。 大家怎么看这个问题?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以在“工程设置”中进行选择。
2010-12-01 09:37:03
-
已采纳软件的设置是正确的,就是应该按伸到梁底,弯折6D与150较大者,详看06G101-6中有规定。 你举的例子是梁上柱,应该按06G101-6的第67页来进行计算。
2010-12-01 10:01:55
-
已采纳钢筋软件中的锚固长度是按照04G101-3图集中的要求设置的。 钢筋软件中梁、柱是按03G101-1设置的,但柱钢筋的基础锚固是按照04G101-3图集中的要求设置的。
2010-12-01 10:00:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看