treasure_89 2010-12-01 14:21:22 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 1476查看 7回答
报警设备套定额的问题
没有写具体的项目特征~不知道怎么套定额~信号输入模块、联动控制模块、消防接线箱、手动控制盘、电话控制盘、火灾报警控制器、联动主电源、广播控制盘、八角接线盒、86接线盒、消防接线箱底。这些都没有写项目特征~我要怎么套定额~都找不到~
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接线盒和消防接线箱应该套电气安装定额中的金属接线盒安装和接线箱安装的定额子目;其他均在消防工程定额中查找既可。
2010-12-01 15:43:24
-
在安装工程中的消联章节里都有相应的定额子目,名称不一定相同,但都有相近的可以去套用
2010-12-01 14:23:56
-
以上不用写项目特征,找对应的子目套,没有合适的套接近的。
2010-12-01 14:26:59
-
安装第七分部消防工程中找相应的定额子目
2010-12-01 14:24:12
-
在电气工程中的消防控制设备里有你说的那些设备的定额,在电气工程中的配管配线部分有你说的接线箱和接线盒定额
2010-12-01 14:27:52
-
套子目相近的就可以,在消防那层中,有的就套相对应的
2010-12-01 14:30:09
-
信号输入模块套11-36、联动控制模块套11-37、消防接线箱套11-40、手动控制盘套11-25、电话控制盘套11-45、火灾报警控制器套11-1~8、联动主电源套11-54、广播控制盘11-45、八角接线盒套6-376~396、86接线盒套6-376~393 。
2010-12-02 09:03:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看