-
方舟 2010-12-01 14:48:33 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 996查看 3回答
下通长筋长度问题?
框架梁为连续多跨,下部通长筋的直径及根数相同。汇总计算后编辑钢筋查看钢筋量,发现下部通长筋的长度没有中间支座的锚固长度,这是怎么回事?如何设置下通长筋在中间支座的锚固?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只有分跨的输入钢筋信息,不能输入通长钢筋信息。 是的,可以向管理员提建议。
2010-12-01 14:54:43
-
不要在集中标注中输入,在梁表格原位标注分别输入。
2010-12-01 15:04:28
-
既然是通长就应该按能通则通的原则来进行计算,当然钢筋过长必然布在搭接,这就要在定尺里设置定尺长度来进行计算。 你可没有听过陈青来的平法讲座,也没有看后面几本平法图集,在图集03G101-1中的下部钢筋每跨必锚只是个示意,当钢筋长度刚好等于某跨长度时,可以采用这种方式,否则就要按我上面的说法来进行计算,否则还叫什么贯通筋呢。再好好理解理解。 你自己设置一根梁在2009中计算看看,会算吗?这是不可能的。 现在好多施工队的下部贯通筋都在支座进行锚固,这种做法是不完全正确,会带来钢筋的浪费。学习要系统,以后的图集你应该全部去看看,你会有很大的收效的。 定尺就按预算中的解释来进行设置,如果定客解释中没有,就按软件默认值就行了。你说的施工不方便与合不合适是施工方自己考虑的事,不能只为了方便就加大造价吧。当然,你们经得甲方的同意可以这样算。慢慢去理解这些东西吧。 不管在哪一方,都要做到有理有据,不能只凭一张嘴去乱吵,这样虽然有时可能会算得回来此东西,但水平永远也提不高。 跟你说的够多的了,我算的钢筋比你见的都多,工地嘛也可以这么说,既然你这么固执,你就拿着你的观点去挣你的钢筋吧,看你撞了南墙会不会回头。
2010-12-01 14:56:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看