yu****@163.com 2010-12-01 15:05:53 | 北京市 其他专业 | 1094查看 1回答
施工预算中 电流互感器试验、大理石砖拆除及恢复、怎么计算的?
施工预算中 1、送配电装置调试里面包含电流互感器与电压互感器试验吗 详细说明:就是高压柜与低压柜里面都含有 电流互感器与电压互感器, 高低压柜试验都是送配电装置系统试验调整,这个试验包含电流互感器与电压互感器试验吗 2、10kV电力电缆试验的单位是 次/根 那么一条电缆试验是 3次/根 还是1次/根呀 低压电缆需要做试验吗 3、如果我的路上铺的是大理石砖,我要新建电缆埋管,需要把大理石砖挖开,等施工万再铺上原有大理石砖,请问施工过程中对大理石砖的保护费怎么计算? 以上问题麻烦专家帮我解决这些问题,如果有依据,最好提供依据 谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.已包括。 2.应该是1次/根。低压不用做。 3.办理签证,按实结算。
2010-12-01 15:12:06