• 关于屋面梁的问题,在线等答案

    简单描述下,坡屋面(标高9.6~12.4),屋面框架梁,经过打断,合并,按顶板顶标高布置后,在分层二中在新布置一块板(注:板标高9.6,也同时布置梁,梁标高9.6。),进行合理性检查后,发现,原来已经识别好的部分屋面框架梁的的标高变为9.6,请问如何解决这个问题,急 急 急
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你布置好屋面板设置好斜板后,选择相应的梁,点工具栏上“平齐板顶”,即可。 “很遗憾,这个好像不行”,“原来已经识别好的部分屋面框架梁的的标高变为9.6,”应该是还没有设置平齐板顶。 “不对,屋面框架梁已经全部都识别好的了,都按顶板顶标高布置好了的,” 看我理解你的问题是否正确,斜屋面板(标高9.6~12.4)有屋面梁,在9.6也有梁。对于9.6的梁是在“分层二”中布置。如果是这样的话屋面梁定义好斜梁,定义方法就选择后,点工具栏上“平齐板顶”。9.6的梁就是的“分层二”中布置,注意设置好它的标高是9.6。

    2010-12-01 15:23:14 

  • 直接问问广联达公司客服技术人员

    2010-12-01 15:56:59 

  • 因为您平齐板顶后,梁的标高为顶板顶标高,意思是和本层的顶板的顶标高是一样的,如果再绘制一块板,标高是本层中较高的,梁的标高就自动找最高的顶板的标高了,所以要解决这个问题,只有手动调整梁的标高,选中梁,修改梁的标高值,可以直接输入标高值,这样就不会随着顶板标高的变化也变化了。

    2010-12-01 16:37:47 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题