• 附加箍筋问题

    梁附加筋计算设置中设置为6,次梁两侧每边3根,看软件计算为58根,而按要求实际排出来只有54根,软件是不是算多了,有什么依据没有?此梁箍筋间距100,支座两侧应不存在加密区了。如下图

    加密区

    附加箍筋

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:请楼下的好好理解一下,我说的主次梁相交处,主梁箍筋在次梁两侧每边附加3道箍筋,设计说明里也经常有这句话

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你看看你的附加箍筋有没有错,我反复计算都没有问题,我还在软件上画了,你把编辑钢筋的表发上来看看

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2010-12-01 20:33:39 

  • 您说的:看软件计算为58根,而按要求实际排出来只有54根 您是使用自动生成吊筋的功能将所有拉框的梁自动生成的加筋吗?如果多计算了,那么就需要查看哪个地方是多生成了,删除就行了。

    2010-12-02 17:33:00 

  • 这个是因为你设置梁的问题,既然你的箍筋间距是100,其他的就是没加密了,你在建立构件的时候 输入箍筋时 只需要输入 a10-100 就可以了啊

    2010-12-01 20:20:26 