• TMY-4(80*80)表示什么意思?

    TMY-4(80*80)表示什么意思?怎样套用定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 TMY(铜母线)-4(4根) 80*80(母线的规格是宽80*厚80)。既帯形铜母线4根80*80的。但是,80mm宽*80mm厚的铜排,可能表示有误,应该复核一下。因为铜母线80mm宽度的一般应该设计采用的厚度为4mm~8mm。 2. TMY-4(80*8)帯形铜母线安装时,应该套电气安装定额中‘母线安装’章节中的‘帯形铜母线安装’的相关相对应的定额子目。

    2010-12-02 11:11:09 