• 钢筋抽样中基础梁的原位标注与框架梁的原位标注

    在钢筋抽样软件中,在标高-0.06处的梁是否叫基础梁?定义-0.06米处的梁时,是定义基础梁还是框架梁?基础梁与框架梁的原位标注有何区别?为什么基础梁的原位标注中,有下部通长筋,“下部钢筋左支座”、“下部钢筋右支座”;与框架梁的相反?在标注基础梁时,我们又该如何操作?敬请你的回答。非常感谢。

    问题补充:在基础梁的平面标注法中,如 KL10(5A) 250*400 A8@100/200(2) 2B16中,2B16表示的上部通长筋还是下部通长筋?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在钢筋抽样软件中,在标高-0.06处的梁是否叫基础梁?定义-0.06米处的梁时,是定义基础梁还是框架梁?基础梁与框架梁的原位标注有何区别?为什么基础梁的原位标注中,有下部通长筋,“下部钢筋左支座”、“下部钢筋右支座”;与框架梁的相反?在标注基础梁时,我们又该如何操作? 受理后直接将里传递到地下的梁为基础梁,像一般地下室的梁就不能再作为基础梁。 基础梁和框架梁因为受力是相反的(基础梁上部受拉、下部受压,框架梁上部受压、下部受拉),所以它的上下部钢筋是相反的,原位标注中基础梁非贯通筋在下部,框架梁非贯通筋在上部。

    2010-12-02 10:20:54 

  • 软件中基础梁的定义与绘制时在基础菜单下完成的,始发是基础梁需要根据图纸来确定。 基础梁的受力基本与楼层框架梁相反,配筋也是相反的,这个在定义与原位标注的时候软件自动考虑了,直接按照提示输入信息即可。