• 板面筋及负筋同时出现时如何计算?

    地下室的顶板配筋图中,画有一根面筋横跨在多块板之上,端部伸出梁边1米,同时该跨梁上还布置有负筋。第一个问题:这样的面筋是应该通常画成跨板受力筋还是以单板面筋的方式分别绘制?第二个问题:该负筋的计算结果是否会受影响,负筋两侧布置有面筋的情况下是否还需设置分布筋?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 第一个问题:应该按跨板负筋布置。 第二个问题:不会影响计算结果。 不知负筋与面筋是否垂直,如垂直就不用设置,否则就应该设置。

    2010-12-02 11:02:31 

  • 第一个问题应该按跨板负筋布置;但是在这支梁上又布置负筋,这应该是设计的问题,既然有跨板负筋就不应该还布置负筋,我建议你应该问设计。 第二个问题要看图纸是否是隔一布一,如果是就不会影响计算结果。 隔一布一就是一根跨板负筋再布置一根板负筋。这样布置钢筋很少见。我建议你出现这种情况应该问设计。

    2010-12-02 11:12:00 

  • 有板面筋,就应该没有板负筋了呀,你是不是看图看错了。

    2010-12-08 10:57:35 