• 暗梁定义构件时碰到的问题!!

    我在定义暗梁的时候 发现暗梁的箍筋设置怎么跟框架梁的不一样 暗梁不能设置非加密区 只能设置成“B10@100”,不能设置成“B10@100/200”,为什么呀??

    非加密区

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    它只能是设置一种箍筋间距。 确定是暗梁的说,建议用平均值定义,及B10-125。

    2010-12-02 15:04:12 

  • 先按箍筋不加密进行设置暗梁,然后汇总计算, 之后点一下“编辑钢筋”按钮,然后选择要编辑的暗梁, 在弹出的对话框中,会看到暗梁箍筋的根数,你点一下, 右边会出来小按钮,你再点一下按钮,就可以进行设置了

    2010-12-02 15:16:33 

  • 暗梁还存在加密间距和费加密间距?你的应该不是不是暗梁,或者是设计有误。

    2010-12-02 15:09:38 