• 脚手架 计算问题

    你好 我在唐山有个项目 现在做决算 我们只做了一个主体项目,二期结构和装饰装修都没做,在套脚手架项目时 是否只能套一项外脚手架 里脚手架在什么情况下能套。像浇注板的时候 板下面的支撑能算里脚手架吗。 还有外脚手架计算方法从设计室外地坪开始算起 ,我们那个项目有3层地下室,地下室的脚手架怎么算 。 还有阳台最顶层的那个盖板应该怎么算,是分别套梁和板还是其他算法,另外悬挑梁也套单梁连续梁吗 ,有没什么系数可以乘。悬挑梁的施工难度要大些。 谢谢!

    问题补充:河北定额里也没分梁脚手架 墙脚手架啊 这个地下室脚手架怎么套 啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我们只做了一个主体项目,二期结构和装饰装修都没做 对于这种情况应该是只套外脚手架就可以 模板支撑脚手架不属于脚手架,模板工程已包含了 地下室的脚手架的应该要套,但是定额本李没有明确的规定 阳台最顶层的那个盖板应该怎么算 这个应该套阳台板的定额 另外悬挑梁也套单梁连续梁,定额里没有说乘以系数

    2010-12-03 10:02:37 

  • 还应该根据层高套用里脚手架,里脚手架作为模板支撑,你是用到了,还可以根据基础情况套用满堂脚手架,还有独立柱等,都可以套脚手架。

    2010-12-03 15:53:27 

  • 模板支撑脚手架不属于脚手架,模板工程已包含了。 装修一块属于套满堂脚手架

    2010-12-02 16:30:21 

  • 只做了一个主体项目,二期结构和装饰装修都没做,在套脚手架项目时 需要套外脚手架 , 也需要套里脚手架,因为里脚手架综合了外墙内面装饰,内墙砌筑及装饰,外走廊及阳台的外墙砌筑与装饰,走廊柱与独立柱的砌筑与装饰,现捣混凝土柱和墙结构施工及装饰等脚手架的因素。但里脚手架应以零点几的系数。 外脚手架的计算规则是:“外脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计室外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度计算,有女儿墙者高度算至女儿墙顶面。地下室外墙高度从设计室外地坪算至底板垫层底。” 阳台最顶层的那个盖板套有梁板即可

    2010-12-03 12:20:52 

  • 外墙,套外墙脚手架,内墙套内墙脚手架。 板下面的支撑不能算里脚手架。 地下室的脚手架分别计算墙体脚手架,梁的脚手架,柱的脚手架。 阳台,按水平投影面积计算,套阳台子目,包含了阳台上的梁。

    2010-12-02 16:46:44 

  • 只能套取砌筑脚手架和维护安全脚手架子目,层高超过3.6米套取满堂脚手架子目。

    2010-12-02 17:30:42 

  • 套相应结构类别的脚手架,支撑不能算脚手架,不另套外脚手架 顶层的也只能分梁和板计价,悬挑梁不*系数,看看当地定额说明,在单位工程界面帮助下定额章节说明里有

    2010-12-02 17:54:31 

  • 我们只做了一个主体项目,二期结构和装饰装修都没做,在套脚手架项目时 是可以套一项外脚手架的。 里脚手架在砌填充墙的情况下是可以套的。 像浇注板的时候 板下面的支撑是不能计算里脚手架的。 还有外脚手架计算方法从设计室外地坪开始算起 ,我们那个项目有3层地下室,地下室的脚手架可以按照满堂脚手架去计算 。 还有阳台最顶层的那个盖板的计算,是可以分别套梁和板脚手架的,如果定额没有的话也可以套满堂脚手架的。 另外悬挑梁也套单梁连续梁的 ,它是没有什么系数可以乘。悬挑梁的施工难度要大些,但是定额是按综合施工因素考虑的。

    2010-12-03 09:12:44 

  • 只能套用砌筑用脚手架以及超过3.6层高的满堂脚手架(没超过不能套用)

    2010-12-03 14:24:12 

  • 地下室脚手架单独计算,主体结构只能算外脚手架,至于现浇板的脚手架是不能另外计取的,因为现浇板的模板里已包括了。

    2010-12-03 22:12:03 

  • 对于这种情况应该是只套外脚手架 板下面的支撑是不能计算的,模板工程已包含

    2010-12-07 09:17:16 