• 楼地面做法套定额疑问(广东定额)

    楼55 陶瓷地砖卫生间地面 * 8~10厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 * 20厚1:4干硬性水泥砂浆 * 1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黄砂,四周沿墙上翻150高 * 刷基层处理剂一遍 * 15厚1:2水泥砂浆找平 * 50厚C15细石混凝土找坡不小于1%,最薄处不小于20厚 * 60厚C15混凝土 *素土夯实 问题一:面层定额包括结合层20厚1:4干硬性水泥砂浆,但是在套面层定额时不能换算砂浆的厚度,也找不到干硬性水泥砂浆换算,1:4的水泥砂浆配合比也找不到。怎么办? 问题二:防水层是否已包括刷基层处理剂一遍和撒黄砂? 问题三:此地面做法应套取广东2010定额的哪些定额?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题一:面层定额包括结合层20厚1:4干硬性水泥砂浆,但是在套面层定额时不能换算砂浆的厚度,也找不到干硬性水泥砂浆换算,1:4的水泥砂浆配合比也找不到。怎么办? 按照施工配合比,自行添加进去; 问题二:防水层是否已包括刷基层处理剂一遍和撒黄砂? 防水层 已包括刷基层处理剂一遍但是不包括撒黄砂; 问题三:此地面做法应套取广东2010定额的哪些定额? 按照做法逐项套用定额项即可;

    2010-12-02 18:23:07 

  • 第一个问题:面层定额包括结合层20厚1:4干硬性水泥砂浆,但是在套面层定额时不能换算砂浆的厚度,也找不到干硬性水泥砂浆换算,1:4的水泥砂浆配合比也找不到。怎么办? 这个你可以按你实际的配合比进行调整,如果没有的话,你可以参照你们实际发生的水泥和沙子的配合比进行调整,但最好和甲方有签证~~~ 问题二:防水层是否已包括刷基层处理剂一遍和撒黄砂? 防水层一般不包括刷基层处理剂和撒黄沙,这个需要单独套定额 问题三:此地面做法应套取广东2010定额的哪些定额? 这个需要套一遍地砖的定额子目,一遍防水的定额,一遍基层处理剂的定额,水泥砂浆找平层、50厚细石混凝土的定额,还有60厚混凝土垫层定额子目~~~

    2010-12-02 18:46:42 

  • 1、对于1:4砂浆广东子目没有,可以不去管它。 2、工作内容是包括了最表层撒细砂保护层,图片展览。 3、图片套价供你参考,图片2。 “你好,谢谢您的精彩回答,我想继续问下 一:1:4结合层砂浆换算为1:3水泥砂浆,但20mm厚度不用调整吗? 二:楼地面防水层为什么要套屋面防水子母,不套A7-152(其他防水(潮)工程)? 防水(防潮)工程 1、防水(防潮)工程适用于楼地面、墙基、墙身、构筑物水池、水塔及室内厕所、浴室等防水,建筑物±0.00以下的防水、防潮工程按防水(防潮)工程相应项目计算。 2、 防水卷材的接缝、收头、冷底子油等人工材料已计入子目内,不另计算。” 一、定额子目是1cm厚,也没有可以用换标准的方式处理,是否可以换算目前还没有依据,但对于与设计不符的换算也说不过去,建议对子目中的含量调整为2.02。 二、是的我选择错误的子目,正确的是A7-152。

    素土夯实

    水泥砂浆配合比

    2010-12-02 21:05:34 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!