英梓 2010-12-02 19:45:17 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 950查看 3回答
暗柱中的钢筋计算
暗柱中的钢筋计算,如图中的箍筋中的“B、H”,我把B=暗柱宽度-2个保护层, H=暗柱长度-2个保护层, 拉筋中的B=暗柱宽度-2个保护层+2*d+2*1.9d, 请问各位高手们,是否正确?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只减去保护层就行了,不能+2*d+2*1.9d,重算了。
2010-12-02 19:51:06
-
你做的是对的。
2010-12-02 19:51:02
-
暗柱中的钢筋计算,如图中的箍筋中的“B、H”,我把B=暗柱宽度-2个保护层, H=暗柱长度-2个保护层, 拉筋中的B=暗柱宽度-2个保护层+2*d+2*1.9d, 请问各位高手们,是否正确 是的,不能+2*d+2*1.9d,重算了。
2010-12-02 19:54:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看