搭接长度实际施工无论采用何种方式均按30倍钢筋直径综合考虑。
在辽宁 08定额中 第六章 六、钢筋: 1.钢筋工程量,应区别不同品种和规格,分别按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算。钢筋接头数量,结构和构造搭接按设计规定或施工规范要求计算;钢筋规格搭接,按Φ10-25㎜以内的每12m一个接头;Φ25㎜以外的每8m一个接头,定尺搭接的数量按工程总量的70%计算,搭接长度实际施工无论采用何种方式均按30倍钢筋直径综合考虑。 其中 定尺搭接的数量按工程总量的70%计算 这句如何理解呢?是不是所有辽宁地区的搭接都按照30倍D的70% 也就是 21倍D综合考虑了 把软件设置里的搭接全部改到 21倍D 才是正确的?问题补充:满足 不小于300 还要不大于21倍D
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:定尺搭接的数量按工程总量的70%计算,这是指竖向筋,不是按要求几米加一搭接的,是按层高来搭接的,这部分的定尺搭接的数量按工程总量的70%计算。 在结算时所有的搭接长度均按30倍钢筋直径综合考虑。 70%是接头的数量要求,30倍是接头的搭接长度要求。
2010-12-03 10:49:16
-
在软件中可以自由设置,按定额规则算30倍,可以,无错误。
2010-12-03 10:33:37
-
定尺搭接的数量按工程总量的70%计算,70%是接头的数量要求。 搭接长度实际施工无论采用何种方式均按30倍钢筋直径综合考虑。30倍是接头的搭接长度要求。 不能把两个问题牵扯的一起,现在明白了吧。
2010-12-03 11:21:47
-
接长度实际施工无论采用何种方式均按30倍钢筋直径综合考虑? 我认为计算钢筋最好不按此方法,量会有偏差,最好是根据工程设计分规格计算比较切合实际。
2010-12-03 16:48:20
-
定尺搭接的数量按工程总量的70%计算是指:按照工程中同规格的钢筋总长度除以定尺长度后再乘以70%得到搭接的数量,然后搭接的数量乘以乘以30d,得到搭接的总长度,再乘以钢筋的比重而得出搭接的重量。
2010-12-03 14:13:41
-
在软件中可以根据具体要求在计算设置中进行设置,按定额规则算30倍,可以,软件默认值也是这样。
2010-12-03 15:18:10
-
定尺搭接的数量按工程总量的70%计算,70%是接头的数量要求。 搭接长度实际施工无论采用何种方式均按30倍钢筋直径综合考虑。30倍是接头的搭接长度要求。
2010-12-03 12:05:39
-
可以按定额的规则,设置搭接。在计算设置,搭接设置里修改就行。
2010-12-03 12:22:02
-
搭接是按照规定的倍数大搭接设置就行了,70%是接头数量的要求
2010-12-03 14:02:24
-
这些是定额中如何考虑计算的,因为定额无法判定具体的一个数值,只能是根据经验数据估算。实际中我们还是要根据实际的搭接长度要求去计算即可
2010-12-05 13:42:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看