yanhu2232 2010-12-03 17:21:50 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 1003查看 2回答
剪力墙的钢筋布置
地下室三层,最下面为基础左边的钢筋一直通到-0.600,左边第二排下面连接地下三层和地下二层。如图所示,如何布置钢筋,主要是节点设置
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳各层单独定义没错,你要考虑变截面处节点,下部钢筋在上层底标高下弯锚,上层插筋深入下层。左边纵筋几层都一样,软件会根据施工规范考虑钢筋搭接。软件可以设置的节点很多,你可以根据需要设置调整,如果觉得计算结果还是达不到你要求,只能在编辑钢筋里手动修改了。
2010-12-04 09:14:49
-
设置楼层,在各层定义剪力墙。软件会按规范计算节点的。软件的节点设置,是按规范和常规设置好了的。如果有特别的地方,你可以修改计算设置。 软件计算的一般比实际多。
2010-12-03 17:34:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看