• 关于消防管道试压的问题?

    一般在做预算的时候要不要在安装定额里面在套一次?管道安装的时候包含打压试验么?在和公司的预算员对预算的时候有时候就不给,不是很清楚,请大虾帮忙,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    管道在安装的时候都需要进行一次打压(隐蔽验收前必须先打压合格后才能隐蔽),已经含在定额子目内容里面了。 但工程交工前的整个楼系统打压(二次打压),没有包含在管道安装的内容里面,必须计算。 天津的没有给,是因为他不懂施工,不懂预算规则。

    2010-12-04 09:27:00 

  • 水压试验在管道安装子目中已经包括。工业管道安装,不包括。 给了,是错误的。不能拿错误当经验。

    2010-12-03 17:43:32 

  • 管道压力实验已含在定额中,不另外计算

    2010-12-03 17:45:22 

  • 管道工作内容中已经包括水压试验了!

    2010-12-03 17:46:52 

  • 管道安装的时候包含打压试验了,所以人家不给你是正确的; 给你的你们是多得了,不给你们也是正确的,你可以查看管道安装的工程量计算规则,里面是包含了打压试验的;

    2010-12-03 17:40:04 

  • 1. 消防管道安装工程中的管道试压是已经包含在定额中的,不再另行计算是对的。 2. 凡是套《给排水、采暖、燃气工程》定额和《消防工程》定额中的管道安装相关定额子目,在定额相关子目的工作内容都有明确的说明,可以查阅。但是对于一些有特殊要求的管道安装有进行二次系统压力试验要求的除外。 3. 执行《工业管道工程》定额的管道安装,在相关定额子目中是不包含试压的,则需要单独计算套管道系统试压的。

    2010-12-04 08:54:57 

  • “关于消防管道试压的问题?”、“一般在做预算的时候要不要在安装定额里面在套一次?管道安装的时候包含打压试验么?在和公司的预算员对预算的时候有时候就不给,不是很清楚,请大虾帮忙,谢谢!” 答: 关于消防管道试压的问题,一般在做预算的时候不要在安装定额里面在套一次,管道安装的时候包含打压试验,安装的管道不渗漏,是常识。如不收压力试验费,不做压力试验,你敢验收吗?

    2010-12-04 09:10:44 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题