兹有紫再 2010-12-03 21:34:00 | 广东省 其他专业 | 605查看 3回答
底筋和面筋输反了
我把所有的板底筋都输成面筋了,对钢筋量有影响吗?如果有影响应该怎么快速调整过来啊?另如果板为双向双层配筋,是否还需要设置受力筋呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳对钢筋量有影响。最直观的就是面筋带弯折,底筋是直的。 直接在绘图界面选取图元统一修改类别即可。 双层双向需要加马凳筋,一般不需要再设置负筋了,但不排除设计有附加钢筋的要求。
2010-12-04 01:20:21
-
在钢筋属性里面直接修改钢筋底筋或面筋局可以了。
2010-12-03 21:39:06
-
在板的属性中改成板底筋就行了,板为双向双层配筋不需要设置受力筋
2010-12-03 22:34:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看