• 梁加强筋如何设置?

    1、主梁与连梁加强箍筋如何设置?图纸上只写了如何做,但没画。 2、马櫈筋如何设置? 另:3、梁集中标注中写了负数是啥意思?比如LL(-0.05)或LL(H-0.05),我理解第一种为梁标高降低0.05,第二种为梁的断面高减0.05。是这意思吗? 谢谢老师指点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、主梁与连梁加强箍筋如何设置?图纸上只写了如何做,但没画。 按照设计图的要求去做; 2、马櫈筋如何设置? 马蹬筋按照施工方案布置; 3、梁集中标注中写了负数是啥意思?比如LL(-0.05)或LL(H-0.05),我理解第一种为梁标高降低0.05,第二种为梁的断面高减0.05。 是的,第一种是梁的标高为层标高降低0.05,第二种为梁的高度减少0.05;

    2010-12-04 09:08:36 

  • 1.在梁的原位标注中有一个侧面加筋,在那里面设置就行了。 2.马櫈筋一般在板里设置。 3.其实意思都差不多,就是梁 在原有的基础上减去0.05.。 个人看法

    2010-12-04 09:07:20 

  • 1、主梁与连梁加强箍筋如何设置?图纸上只写了如何做,但没画。 2、马櫈筋如何设置? 另:3、梁集中标注中写了负数是啥意思?比如LL(-0.05)或LL(H-0.05),我理解第一种为梁标高降低0.05,第二种为梁的断面高减0.05。是这意思吗? 我的回答:1、主梁与连梁加强箍筋图纸上只写了如何做,但没画,你可打开原位标注框,在其中按图上要求输入信息即可。 2、马櫈筋一般是按报审确认的施工方案上要求来进行设置; 3、梁集中标注中写了负数是啥意思?比如LL(-0.05)或LL(H-0.05),是指梁顶标高比楼层设计标高低0.05。

    2010-12-04 09:05:16 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题