• 钢筋设置搭接长度问题?

    请问各位专家能手,问一下,在钢筋软件里的工程设置---钢筋设置---搭接设置----定尺长度应为多少是合理的,9米?还是12米?还是就按默认的走(默认的为8米和10米)?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    预算按9米或12米,等结算时以现场实际应用为准,可以让甲方和监理作证

    2010-12-06 18:22:31 

  • 窃以为:梁按默认的走,框架柱和剪力墙按层高走比较合适

    2010-12-04 09:37:20 

  • 根据定额规则来调整设置,如果定额没有详细规定。可以根据现场实际采用钢筋定尺长度来调整。一般来说,工地会出现钢筋定尺长度9米和12米钢筋都有的情况。可以根据构件使用部位不同分别设置。

    2010-12-04 09:38:56 