• 钢筋抽样中斜梁导入到图形算量出现梁底标高不能小于层底标高

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    GGJ10.0中构件的高度是不受层高的限制的,在图形GCL8.0中构件的高度是受层高的限制的,在GGJ10.0中做的导入到GCL8.0中后要做适当的调整才可以 如果是在GGJ2009中做的导入到GCL2008中就不会存在这样的问题了,因为在GCL2008中构件的高度也是不受层高的限制的

    2010-12-04 13:26:01 

  • 在8.0里面是有这样的问题,一般都是斜通廊才遇到这个吧??可以试着将两大段分为两份,布置在两个楼层里面,因为不涉及钢筋,断开后混凝土量是不变的。或者梁长度不变,设置一下角度让他属于一层。

    2010-12-04 15:39:43 

  • 双击出错构件,检查标高,把梁底标高小于层底标高的修改一下。

    2010-12-04 13:13:43 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题