• 填充墙的拉筋设置

    在构造柱、砼墙与填充墙交接处沿全高每隔500设置2A6拉筋,拉筋锚入墙内不应小于墙长的1/5且不小于700,锚入柱内长度200mm,该如何设置?是在画好填充墙以后再进行拉筋设置吗?门窗洞口也需要在钢筋抽样中画出来吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用户您好:如果您的工程中有砌体加筋的话,在钢筋中是必须要绘制上门窗洞口的,否则软件在计算砌体加筋的时候就算的不准确了,钢筋量就大了。至于您说的加筋的尺寸可以在生成砌体加筋的时候来修改加筋的钢筋信息和相应深入墙体的具体尺寸和锚固到柱子的尺寸。

    2010-12-06 16:31:16 

  • 你可以自砌体加筋的界面点“自动生成气体加筋”按钮,再按形式选择及修改,需要把门窗洞口画上,这样气体加筋才准确

    2010-12-06 20:16:25 

  • 可以在定义的时候修改你需要的尺寸。 门窗洞口要画上的。 锚入柱内的可以在计算设置里面修改。

    2010-12-05 09:46:14 

  • 在构造柱、砼墙与填充墙交接处沿全高每隔500设置2A6拉筋,拉筋锚入墙内不应小于墙长的1/5且不小于700,锚入柱内长度200mm,该如何设置?是在画好填充墙以后再进行拉筋设置吗?门窗洞口也需要在钢筋抽样中画出来吗? 我的回答:在构造柱、砼墙与填充墙交接处沿全高每隔500设置2A6拉筋,拉筋锚入墙内不应小于墙长的1/5且不小于700,锚入柱内长度200mm,在软件中定义砌体拉筋并在属性框中输入这些相应数据就是了,是在画好填充墙以后再进行拉筋设置,门窗洞口也是需要在钢筋抽样中画出来的。

    2010-12-05 09:57:44 