• 在安装算量中设置跨层桥架的问题

    在安装算量中,我在基础层设置了跨层桥架起点,在顶层是一段埋地敷设的钢管与竖向的跨层桥架连接,这时候怎么在算量软件中设置才能将钢管中的电缆在桥架部分的电缆算出来呢? 基础层 层高3.8米 电梯间地面标高 53.1米 层高4.5米 有钢管埋地与基础层引来的竖向桥架连接 竖向桥架设置 起点标高 顶层标高-0.60 终点标高 顶层标高+53.1 埋地钢管设置 起点标高 底层标高 终点标高 底层标高 也设置了 工具中显示跨层图元 选择编辑管道中的 选择起点 还是显示 桥架起点无标识或者选择的钢管与桥架不连接 请教算量高手 是怎么回事?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果,你设置了起点,而且在出桥架的管道选择了起点,(以前操作正常),那你可以采用上方工具\\设置起点\\检查计算路径。的方式检查是否是你想的计算内容。 还有一种情况就是,你的桥架在中间层是断开的。你采用修改颜色的方式,使得桥架统一变一种颜色,然后再三维的状况下全部楼层检查你的桥架是否连续。

    2010-12-06 10:34:39 

  • 就我个人认为就是你的钢管的标高设置到桥架的标高就可了吧

    2010-12-05 15:19:22 

  • 有可能是某段桥架不通,或钢管与桥架不连接

    2010-12-08 21:31:49 