• 钢筋2009的异形暗柱变截面问题

    在钢筋2009中,当有异形暗柱的变截面时,下层的全部纵筋比如 14B16 ,上层的纵筋为10B16+2B14。也就是说下层的14根钢筋中有10根要通到上一层,这种情况如何变截面。别告诉我加*号,因为异形截面的暗柱纵筋显示的是灰色不可加*

    问题补充:也只有手动修改了。说软件可以自动计算的是没有仔细看计算设置下的那一排小字“对全部纵筋无效”

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在该暗柱的编辑钢筋中手工修改后锁定即可

    2010-12-05 19:34:21 

  • 软件会自动处理,相同的不用说,不相同的时下层大的钢筋伸到上层搭接位置后变为上层的钢筋。 你看一下,上层露出长度的数据。

    2010-12-05 18:59:06 

  • 柱的变截面是可以自动判定的!在计算设置有选项

    2010-12-05 19:01:54 