• 关于管桩送桩的问题

    广东的定额规定如下: 二、经审定的施工方案,单位工程内出现送桩和打桩的应分别计算。送桩工程量按送桩长度计算(即打桩机架底至桩顶面或自然地坪面另加0.5m计算),套用相应打(压)桩子目,并按照下述规定调整消耗量。 1、预制混凝土桩送桩,人工及机械台班消耗量乘以系数1.20。 2、钢管桩送桩,人工、机械台班消耗量乘以系数1.50。 三、有计算送桩的打(压)预制混凝土桩项目,子目桩消耗量103.8m改为101m。 问题如下:某打压预制管桩入土深度为20m,送桩深度为1m,那么结算的时候有如下两种方案,请问哪种是正确的。 1、套一个打压预制管桩子目,人工、机械台班消耗量乘以系数1.5,同时子目桩消耗量103.8m改为101m,工程量为(20+0.5)m。 2、套一个打压预制管桩子目,子目桩消耗量103.8m改为101m,工程量为19m。另外再套一个打压预制管庄子目,人工、机械台班消耗量乘以系数1.5,材料系数乘以0,工程量为(1+0.5)m。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    2、套一个打压预制管桩子目,子目桩消耗量103.8m改为101m,工程量为19m。另外再套一个打压预制管庄子目,人工、机械台班消耗量乘以系数1.5,材料系数乘以0,工程量为(1+0.5)m。 回答:既然子目桩消耗量103.8改101说明就是预制管桩,人工、机械台班消耗量应该乘以系数1.2。只不过你用软件勾送桩自己会计算。第二个其他的是对的

    2010-12-06 11:38:55 

  • 问题如下:某打压预制管桩入土深度为20m,送桩深度为1m,那么结算的时候有如下两种方案,请问哪种是正确的。 这样做比较好:两个方法都可以。 1、套一个打压预制管桩子目,人工、机械台班消耗量乘以系数1.2,同时子目桩消耗量103.8m改为101m,工程量为(20+0.5)m。 2、套一个打压预制管桩子目,子目桩消耗量103.8m改为101m,工程量为19m。另外再套一个打压预制管庄子目,人工、机械台班消耗量乘以系数1.2,材料系数乘以0,工程量为(1+0.5)m。

    2010-12-06 14:33:27 

  • 楼上不觉得你的第一种方法和第二种方法差价很大吗

    2018-03-28 16:07:09 