• 山东96定额,高层现浇结构时进度结算已经套用综合脚手架,二次结构砌体在楼层内搭设临时单排脚手架

    山东96定额,高层现浇结构时进度结算已经套用综合脚手架,二次结构砌体在楼层内搭设临时单排脚手架,砌体进度结算还可以再套一次综合脚手架吗? 现浇结构搭设的悬挑槽钢脚手架因有飘窗,距离墙体太远,且不方便,砌体时不能利用,砌体时又重新搭设的单排临时架。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    山东96定额,高层现浇结构时进度结算已经套用综合脚手架,二次结构砌体在楼层内搭设临时单排脚手架,砌体进度结算不可以再套一次综合脚手架了。综合脚手架,涵盖了所有的脚手架。 现浇结构搭设的悬挑槽钢脚手架因有飘窗,距离墙体太远,且不方便,砌体时不能利用,砌体时又重新搭设的单排临时架。---也不可在计算任何脚手架了。

    2010-12-06 12:29:44 

  • 这个问题,应该是按照业主及监理批复的施工组织设计方案来进行计算的,因为飘窗的影响,外脚手架不能来利用,砌筑时必须搭设砌筑单排脚手架,只要是经过业主和监理的批复,而且是按照定额模式结算的话,是可以计算砌筑单排脚手架的。 但如果是清单模式结算的话,那就要看具体合同的约定以及清单规则了。

    2010-12-06 12:30:25 

  • 山东96定额,高层现浇结构时进度结算已经套用综合脚手架,二次结构砌体在楼层内搭设临时单排脚手架,砌体进度结算不可以再套一次综合脚手架了; 现浇结构搭设的悬挑槽钢脚手架因有飘窗,距离墙体太远,且不方便,砌体时不能利用,砌体时又重新搭设的单排临时架,也是不能计算的了; 总之,计算了综合脚手架的工程,不能在计算其他脚手架了,但是对于净高超过3.6m的装修工程,可以再计算一次满堂脚手架的;

    2010-12-06 12:33:32 