yankai 2010-12-06 13:51:15 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 446查看 4回答
板负筋“单边标注”应该选择哪个,看看我的图纸实例,谢谢
1、图纸没有明确说,但是我看图纸好像是“支座外边线”的形式,不知道对不对 2、下面有一个我使用“支座外边线做的”输入的一边长度是900,结果分析出来软件中的水平长度是910,想问一下这个没有关系吗,图纸写的900,软件的平直长度是910,怎么解释,希望能尽量详细,谢谢,我是新手,
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是负筋长度的标注,你在定义负筋时选负筋长度即可,如图:
2010-12-06 13:59:47
-
是支座外边线 公式的原因你看一下,墙体的厚度设置是不是正确 再者你看一下,钢筋延伸出来的长度 (你上传的图纸看不清楚)
2010-12-06 14:00:18
-
一般情况下 单边标注是不含支座宽度的,有的图纸在结构说明中也会有描述的
2010-12-06 13:57:15
-
我看了你的情况,我遇到过,首先你设置的长度是支座外边线长度,也就是说从支座外边线到负筋跨内末端长度为900mm,拿你的公式描述说吧 右净长660:就是900mm减支座宽度(你设置的梁宽应该是240mm吧) 计算锚固长度:因为G101有规定副筋边跨深入支座最低250mm 加弯折、弯钩:弯折是跨内末端,弯钩是锚固末端。 图形所显示910mm,与实际图形不符,但计算结果相同。(实际图形:因为梁宽为240mm,锚固为250mm,还应该有个90度弯折) 希望你能明白! 友情提示:一般工程副筋长度都是内边线,不包括支座宽度。
2010-12-06 14:43:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看