• 墙体换算有关问题

    设计图纸要求做200厚多孔砖。定额里有240、190厚,多孔砖规格为:240*115*95。现在要换算成200厚,240*95*90的多孔砖?请问怎么换算,有具体算法最好。在网上找了很多资料,都觉得不是很合理。希望哪位大侠能够指教一下。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    多孔砖规格为:240*115*95,实际上与标准砖规格相同,直接套标准砖相关的子目,将定额中的标准砖改为多孔砖,按多孔砖的市场价找差即可。200厚的墙,可以套3/4砖厚(180)的砖墙子目(实际施工是中间的缝隙填些砂浆),定义墙时,墙的厚度输入200,。

    2014-05-21 16:08:58 

  • 200厚这种砖当地建材市场上有吗?如果没有应同设计人员协商,改为常用的KP多孔砖。方便结算。

    2014-05-21 11:39:44 

  • 含量不变,你只把规格换一下,自己知道单价就行了

    2014-05-21 11:15:58 