45****@QQ.COM 2010-12-07 08:51:26 | 内蒙古自治区 其他专业 | 415查看 4回答
顶板是坡屋面遇到的问题
坡屋面在三围显示时钢筋的样子不再板上,是飞起来的,刚怎么处理?先定义斜板在布主筋和先步主筋在定义斜板的钢筋量是不同的,哪一种是正确的?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳尊敬的用户您好:坡屋面在三围显示时钢筋的样子不再板上,是飞起来的,刚怎么处理?广联达软件里板上的钢筋是这样的,三维显示的时候是不在板上飞在空中可是他的钢筋量是正确的,这个只是个视觉的效果他不影响量,因为之前版本连板上的钢筋都看不到,现在只是将钢筋能看到了;先定义斜板在布主筋和先步主筋在定义斜板的钢筋量是不同的,哪一种是正确的?您说的这个我们之前是试过的先定义板再布钢筋和先布钢筋再定义斜板这两种做法没有量差,您再检查一下看是否是定义的时候属性不对,如果您还有问题请您拨打我们的服务电话:0471-2236445,0471-2236446,感谢您对广联达公司的支持!祝您工作愉快!
2010-12-07 09:38:08
-
先定义斜板,再布置钢筋
2010-12-07 08:52:54
-
先定义斜板再布主筋,这样就不会出现你说的问题了。 图示三维显示是平的,但计算结果是斜的,你不要管这些了,只要计算工程量是对的就可以了,这些你可以向广联达售后咨询一下,让他们改进。
2010-12-07 08:53:06
-
坡屋面在三围显示时钢筋的样子不再板上,是飞起来的,刚怎么处理?先定义斜板在布主筋和先步主筋在定义斜板的钢筋量是不同的,哪一种是正确的? 我的回答:坡屋面在三围显示时钢筋的样子不再板上,是飞起来的,应将坡屋面的各坡面分别定义为斜板,只要定义正确就行的。先定义斜板再布主筋和先步主筋在定义斜板的钢筋量是不同的,应该没差别的,只是注意坡顶的加强钢筋应在其它钢筋栏输入就是了。
2010-12-07 08:55:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看