  • 8度抗震地区,没有构造柱的墙转角处及墙交接处是否有墙体拉结筋? 要设置拉结筋。

    2010-12-07 09:41:48 

  • 砌体拉结筋怎么样计算?锚固长度?两端弯钩? 我的回答:砌体拉结筋规范规定是通长设置的,每500高设置一道,120以下墙体是1φ6,120以上墙体2φ6。两端弯钩是180度的,锚固长度是进入柱体,具体设置形式应按设计图具体要求。

    2010-12-07 09:48:25 

  • 你好,这个不管有没有构造柱,其一定是要布置这个拉结筋的,这个是建筑规范所规定的 拉结筋是建筑工程中钢筋类型的一种,把它砌到墙的里面,摆在砖层当中起连接砌体防止开裂的作用。 砌体拉结筋,用在不同的结构类型中,有不同的链接构造。    《建筑抗震设计规范》13.3.3 砌体墙应采取措施减少对主体结构的不利影响,并应设置拉结筋、水平系梁、圈梁、构造柱等与主体结构可靠拉结:     1 多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ6拉结钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应少于500mm;8度和9度时,长度大于5m的后砌隔墙,墙顶尚应与楼板或梁拉结。    2 钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,宜与柱脱开或采用柔性连接,并应符合下列要求:    1)填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱;    2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;    3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通;    4)墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。    竖向一般每500高设一道拉结筋。也就是0.5米。水平方向一般是砌体均分就可以了。