• 构造柱钢筋

    本工程是框架结构,基础是独立基础和条形砖基础,基础底标高是-1.65,顶标高为-0.05,在设置构造柱后,钢筋怎么没有箍筋和纵筋,只有插筋公式为搭接+锚固,尺寸为1092,我认为不对啊?该怎样正确设置呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你在基础层里就是只有插筋的,你在看看一层软件算多高,可能是给你算到一层上去了吧,因为你布置的是圈梁,而不是梁。。

    2010-12-07 14:40:25 

  • 不应该出现这样的问题呀!应该是你没设置上,你返回定义界面查看下

    2010-12-07 14:13:33 

  • 你确定输入了箍筋信息!

    2010-12-07 14:08:13 

  • 你设置箍筋没有?

    2010-12-07 14:40:48 

  • 不应该出现这样的问题呀!应该是你没设置上,你返回定义界面查看下

    2010-12-07 14:15:00 

  • 按常规是不会这样的,肯定是你某个地方弄错了,建议好好检查一下。

    2010-12-10 10:22:45 