• 内墙脚手架问题

    层高超过3.6M时,装修计算内墙脚手架,套12-6 12-7定额子目,想问一下,现在的单位是10M,那么计算内墙脚手架时,比如内墙长5M,那我计算脚手架时的量是5M,还是10M啊?请给予明确的解释,谢谢。

    问题补充:有没有具体的文件解释啊?还有就是在计算脚手架时,属性是外墙的内侧也要计算内墙脚手架,所以总觉得内墙按5M有些问题? 特别注明,两个房间公用这一道内墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    层高超过3.6M时,装修计算内墙脚手架,套12-6 12-7定额子目,想问一下,现在的单位是10M,那么计算内墙脚手架时,比如内墙长5M,那我计算脚手架时的量是5M,还是10M啊?请给予明确的解释,谢谢。 回复:5M,软件自动缩减单位

    2010-12-07 14:54:28 

  • 应该是0.5(10M)

    2010-12-07 14:52:37 

  • 层高超过3.6M时,装修计算内墙脚手架是按每个房间的墙面净长度总和计算,内墙长5m就是0.5个10m。两个房间公用这一道内墙就计算两次长度,在这个房间搭设脚手架是做不了另一个房间装修的。