• 图形算量模板超高的问题

    在报表汇总中,例如梁模板为100,超高为140,这种情况怎么解释?140已经是超2的量了么?怎么套定额, 是否乘系数?

    问题补充:板报表中有底模和侧模,软件给分开了吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个结果不对啊 应该梁模板 大于超高才对 软件中模板是包含超高的 所以套定额就得注意了 模板减去超高之后才能套模板 超高单独套超高 套定额的时候 梁模板套梁模板 超高模板套模板之后 定额的含量要进行换算 比如钢支撑和零星卡具要乘以1.07 这是5m以内 如果超高在8m以内 要乘以1.15 具体在定额模板说明中有 如果你不套做法 软件是不分开来的 只有套了做法才分来了

    2010-12-07 22:32:54 

  • 软件不会自动区分梁的底模和侧模,超高分为界定为地面到梁底的距离,在3.6米以内的套取梁模板就可以了,超过3.6米部分的每超过一米,计取一个定额子目,工程量该是梁模板的工程量为基数,然后没超过一米计取一次超高子目

    2010-12-09 16:02:44 