xiaomaguohe 2010-12-08 00:04:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 6850查看 6回答
广联达图形算量中,剪力墙与砌块墙不能重叠布置吗?
广联达图形算量中,剪力墙与砌块墙不能重叠布置吗? 我算装饰的时候,提示“剪力墙与砌块墙不能重叠布置”,怎么才能修改啊?软件不会自动扣减吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳广联达图形算量中,剪力墙与砌块墙不能重叠布置,因为他们都是墙构件,同样的位置不可能布置两样的墙体的; 按照设计图设计的位置,那里是剪力墙,哪里是砌块墙,正确区分开,分别绘制即可;
2010-12-08 07:21:08
-
广联达图形算量中,剪力墙与砌块墙不能重叠布置吗? 我算装饰的时候,提示“剪力墙与砌块墙不能重叠布置”,怎么才能修改啊?软件不会自动扣减吗?老板本的不行,新板的可能应该可以的。你就样做,把洞处的剪力墙按洞口的两侧边打断删除,然后画填充墙,再画墙洞。就可以啦。
2010-12-08 08:02:30
-
一般砖墙画到砼墙里会自动被扣减的,软件扣减的原则是高材质扣低材质的。可能是你版本的问题
2010-12-08 00:05:53
-
可以重叠布置的,这个问题软件会自动扣减的,大可放心,如果你出现这种情况的话,可能是你的版本有点问题吧,一般不会出项这种情况的,如果出现了,你就得检查下,在一个轴线上的剪力墙和砖墙,分别点击看一下,是否真的有重合的地方,那就选择砖墙,完了单击右键给砖墙打断了,删除重合的部分,慢慢的检查这个问题就会解决的,希望对你有所帮助啊!
2010-12-08 00:14:35
-
是不能重叠布置(软件也不会自动扣减),你应该将他们之间的标高(起点顶标高、终点顶标高、起点底标高、终点底标高)设置正确就可以了(一个的起点底标高=另一个的起点顶标高、终点底标高=终点顶标高)。
2010-12-08 00:46:19
-
下载最新版本(1688版本)的算量软件,剪力墙可以通长布置,然后将砌块墙的类别选择为“填充墙”,就可以与剪力墙重叠布置了,软件会自动将剪力墙与填充墙重叠部分按填充墙计算,扣除剪力墙的。 所以:1、如果你是老版本的算量软件,可以在服务新干线上下载最新的1688版本的算量软件安装使用; 2、如果你已经是最新的1688版本的算量软件,将砌块墙在属性里的类别改为“填充墙”即可与剪力墙重叠布置了。
2010-12-08 07:40:55
-
图形2008中,提示说剪力墙门窗和洞口不能重叠布置,那怎么定义门窗呢,是在洞口与门窗空余部分填充砌块吗?我是新手,麻烦大家讲细点。
-
2009钢筋图形中,框架剪力墙结构中暗柱、剪力墙画完,导入2008图形中是按软件提示导入还是全部导入;在图形算量中怎样区分墙、暗柱定义和计算方法;如果暗柱为独立L、T、Z型柱怎样套用定额。(谢谢)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看