luj8130 2010-12-08 02:00:26 | 重庆市 其他专业 | 1431查看 2回答
重庆99定额楼梯水平投影到底如何计算?
重庆99定额砼及钢筋计算规则:整体楼梯(包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的链接梁)按水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分亦不增加 问1:如下图1,4轴线 5轴线的PTL2与墙重合,此时的楼梯水平投影面积是: (3.6-0.2)*(6.4-0.4)的净空面积,还是(3.6+0.2)*6.4的梁外边缘面积?规则中的“伸入墙内部分亦不增加”该如何正确理解? 问2:如下图2,1F层高为5.2m,楼梯为4跑,则1F楼梯的水平投影面积是依据自然层计算1次,还是可以计算2次? 问3:砖墙顶部的KL,墙身中过梁、构造柱在计算抹灰时,是计算为砼墙抹灰,还是计算为砖墙抹灰? 问4:外墙涂料是依据装饰计算规则中“一般规则——各种装饰材料面层的工程量按实铺面积计算”,还是依据“油漆、涂料、裱糊——其工程量按相应的抹灰工程量计算规则计算”?问题补充:因为正在对结算,所以问题较多,也较急,所以请知道的老师指点指点,多谢多谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳重庆99定额砼及钢筋计算规则:整体楼梯(包括休息平台、平台梁、斜梁及楼梯的链接梁)按水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分亦不增加 问1:如下图1,4轴线 5轴线的PTL2与墙重合,此时的楼梯水平投影面积是: (3.6-0.2)*(6.4-0.4)的净空面积,不是(3.6+0.2)*6.4的梁外边缘面积的。规则中的“伸入墙内部分亦不增加”的正确理解是,伸入墙内的梯段板是不计算水平投影面积的。 问2:如下图2,1F层高为5.2m,楼梯为4跑,则1F楼梯的水平投影面积是依据自然层计算1次,不是计算2次的。 问3:砖墙顶部的KL,墙身中过梁、构造柱在计算抹灰时,不是计算为砼墙抹灰,而是按砖墙抹灰计算的。 问4:外墙涂料是依据装饰计算规则中“一般规则——各种装饰材料面层的工程量按实铺面积计算”,应该是依据“油漆、涂料、裱糊——其工程量按相应的抹灰工程量计算规则计算”的。
2010-12-08 05:33:11
-
问题1:(3.6-0.2)*(6.4-0.4)的净空面积计算,梁、柱另算,从图中就可以看出你对的工程是框架结构的,如果是砖混结构的就没有墙上的梁了,但如果对方非不让计算,你可以按定额规定,调整砼量(定额规定所有按长度、面积计算的可以调整含量,楼梯我好像是0.234方/平)。规则中的“伸入墙内部分亦不增加”,图中镶嵌在墙内,非并伸入,伸入肯定是一部分在外,一部分在内。 问题2:水平投影面积不重叠,应计算2次。 问题3:按砖墙抹灰; 问题4:依据“油漆、涂料、裱糊——其工程量按相应的抹灰工程量计算规则计算”。
2010-12-08 10:29:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看