请问砖混结构的抗震等级问题
你好,请问对于砖混结构的抗震等级,图纸上一般没有给出,但是完全按非抗震来处理似乎也不太对,所以很头疼,不知道在软件中应该如何处理,请您指教!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般按照3级处理就可以了
2010-12-08 09:44:59
-
抗震的还是要输入的,图纸没有明确说明就按3级来定义吧。
2010-12-08 19:13:07
-
砖混结构中,抗震等级对钢筋计算结果的影响极小,不必太在意抗震等级的设置。
2010-12-08 09:45:32
-
如果图纸没有明确说明,我一般是直接按照软件的默认进行的,只需在工程信息中输入檐高和设防烈度就可以确定了
2010-12-08 09:44:56
-
砖混结构没有抗震等级概念,抗震等级出自《抗规》第6.1.2条,是针对钢筋混凝土结构(主要是梁、柱、墙构件)的。砖混结构是通过【设防烈度】来区分抗震类别的(砖混结构“只有是否”抗震的概念)。
2010-12-09 08:51:46