• 圈梁与板算量扣减问题及套定额

    本人是刚从事造价行业,最近给甲方做了一个砖混结构的住宅楼,在和乙方核对工程量的时候,乙方圈梁的体积是按算到板底算的,现浇板的体积是算到圈梁外边,混凝土板的定额是按平板套的,本人使用广联达图形算量算的,在对量是软件板的体积是按圈梁的中心线算的(我画的时候按圈梁中心线画的),并没有算到圈梁边,圈梁定额也只扣了与板相交的部分,并不是算到板底。在套定额是,现浇板我是按有梁板套的,乙方是平板套的! 问题:1:砖混结构的住宅楼,圈梁与板的工程量是怎么扣减的? 2:砖混结构的住宅楼,现浇板是套什么定额,我是南京地区的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、圈梁全算,办算至圈梁边。 2、套平板定额。

    2010-12-08 15:36:19 

  • 1.以圈梁边为分界线 2.按平板套定额子目

    2010-12-08 15:35:35 

  • 当楼板直接放在砼柱帽上时还能套取平板定额,楼板应该计算至圈梁内侧,圈梁按满高计算

    2010-12-09 15:21:31 

  • 江苏定额规定,现浇板全算,圈梁算至板底。砖混结构一般套平板子目,有部分板下有梁的,可套用有梁板子目。