    在输入次梁加筋时。。只输入6是表示6根吧。。那直径是怎么算的呢。。是按平法中根据次梁的宽度。。还是直径通主梁的箍筋直径的??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在输入次梁加筋时,输入根数看图纸设计是怎么规定的,一般是按6根,图纸没有什么说明,直径是同主梁的箍筋,这样直接输入根数即可。如果主梁箍筋为6A8直径,而次梁加筋和主梁箍筋直径不一样就输入如6A6.5。

    2010-12-08 19:23:01 

  • 直接输入根数,直径同主梁的箍筋。

    2010-12-08 17:35:02 

  • 只输入次梁加筋数量不输入钢筋直径。那么软件是自动按照主梁的箍筋长度及直径计算。如果图纸设计的加筋不一致,可以直接输入具体的直径信息。

    2010-12-08 17:35:30 

  • 一般来说次梁两侧的附加箍筋都是同主梁的箍筋的,你只要输入6根,软件会自动算的;特殊的就要输入具体的直径。

    2010-12-08 18:38:59 