xyxzlq 2010-12-08 22:31:56 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 639查看 4回答
钢筋抗震问题
我要做一个工程的钢筋工程量,砖混结构,图纸只给出抗震裂度为6度,没有给出抗震等级,我与设计院沟通,设计说按非抗震执行,我在工程设置里输入非抗震,能正确算出钢筋量吗?另外外墙圈梁用3根筋代替,如何画才能正确出量,
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要做一个工程的钢筋工程量,砖混结构,图纸只给出抗震裂度为6度,没有给出抗震等级,我与设计院沟通,设计说按非抗震执行,我在工程设置里输入非抗震,软件是能正确算出钢筋量的。 外墙圈梁用3根筋代替,可以在定义圈梁时,在“属性编辑”中直接输入3根钢筋,不再定义箍筋,然后按照图纸的标注位置画上圈梁,汇总计算就行了。
2010-12-09 05:41:11
-
砖混结构,图纸只给出抗震裂度为6度,没有给出抗震等级,砖混结构只有抗震裂度,没有抗震等级的,对于构件图纸怎样设计就怎样输入
2010-12-09 06:51:45
-
不需要抗震的,就只能按照“非抗震”标准来计算了。 3根筋只能是板梁的形式了。在上筋或下筋栏内输入3根钢筋,箍筋栏内不输入信息。
2010-12-09 08:46:08
-
设计院说按非抗震执行,你就可以按按非抗震输入,不过你要有设计院的文字说明;工程软件是能正确算出钢筋量的。外墙圈梁用3根筋代替,那外墙圈梁截面不是正方形的吗
2010-12-09 10:23:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看