• 钢筋的搭接

    请问钢筋搭接一般是多少毫米范围用机械连接或电渣压力焊?希望能帮帮忙!我现要算整栋楼的钢筋接头个数,最好是基础、墙、柱、梁、板分开谢谢咯!

    问题补充:非常急!请各位高手帮帮忙啊!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    规范要求16以上的钢筋可以采用机械连接或闪光对焊,电渣压力焊一般用于竖向构件,三级钢筋不宜采用电渣压力焊,至于钢筋接头个数,只要在计算设置的搭接接头里修改一下你所要算接头的直径即可,基础、墙、柱、梁、板接头报表上是一目了然的

    2010-12-09 10:51:26 

  • 钢筋接头是否用机械连接或电渣压力焊和多大规格以上用机械连接或电渣压力焊,那要看工程的“施工方案”的要求,工程上竖向钢筋每个自然层一个接头,水平向钢筋按国标平法标准图要求施工,钢筋接头没有施工经验值

    2010-12-09 09:34:32 

  • 钢筋连接方法一般在结构设计说明中注明,竖向钢筋大于25的钢筋采用机械连接,小于25的钢筋采用电渣压力焊。基础、墙、板的钢筋一般采用绑扎搭接或搭接焊。梁钢筋一般采用搭接焊、闪光对焊以及机械连接等。在预算中只计算竖向钢筋的接头个数,其他接头不计算。

    2010-12-09 09:43:57 

  • 搭接只要按定额要求设置好定尺尺寸软件就会按你的要求进行计算。

    2010-12-09 10:24:32 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题