-
希望 2010-12-09 10:58:42 | 四川省 其他专业 | 512查看 3回答
关于超高增加费,不是高增建筑增加费哦
2009年《四川省建设工程工程量清单计价定额》中有:本定额中工作无操作高度均以3.6M为界限,如超过3.6M时,按其超过部分(指由3.6M到操作无高度)的定额人工费乘以系数。谁能详细告诉我怎么理解,超高增加费该怎么计取,要实际计算时候,出现哪些具体情况要计算超高增加费?(比如层高超过3.6米时的吸顶灯安装,比如层高超过3.6米时的喷淋头安装)还有哪些呢?谢谢了,万分感激。由于我分数太少,所以可能给您的不多,但我内心是相当的感激了,再次谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
我的理解:1、你说的这种高度增加费是指操作高度增加费,与建筑物超高费不是一笔费用。操作高度超高,是指层高超高,建筑物超高是指檐高超高。比如:层高为3.9米,超过定额编制的标准3.6米,此时就应有操作高度增加费,需要计取这笔费用的项目一般有:土建上的模板,有的地方还有单项脚手架,安装专业上的相应内容都应计取操作高度增加费。 2、计算的时候,层高超高的,模板中的梁、板,一般都是全部超高,都要根据实际情况计取“每增加1m”的子目,工程量就是原模板工程量。而墙和柱的模板,就要计算3.6米高度至实际高度之间的这部分工程量,把这部分工程量套用“每增加1m”子目;安装专业上,根据实际情况,计取一个操作高度增加费就行。
2010-12-09 14:21:01
-
超高增加费,给排水定额包括3.6米的以内施工措施,超过3.6米的超高费要另外计取。既乘系数。 电气的灯要超过5米才计取超高费,凡是超过5米的灯、管内穿电线,接线盒,空调风机盘管、通风器、管,等等。
2010-12-09 11:07:45
-
简单的说,操作高度为施工操作时的楼面或者地面算起,至操作位置的高度差。如果超过了3.6m,则需要计算超高增加费。 至于说哪些地方需要计算,要看你工程实际情况了。
2010-12-10 11:08:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看