• 预应力空心板施工中如何布置

    想手工算一下补空板及板缝筋,但图集不同的板空宽度配筋不同,不知现场施工时空心板如何布置的,例:房间宽3600mm,进深4500mm,设计布置6YKB36-62,这种布置是板缝均匀宽度,还是4mm宽布置后,一条宽的布置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种板的布置方式是布置一条宽的,其它按标准板缝宽度设置,这样只支设一次模板,便于施工。

    2010-12-10 09:32:58 

  • 进深4500mm-墙体240=4260,布置6块600宽的板=3.6m,就是中间有5道缝,每个缝宽132mm.