-
ko****@yahoo.com.cn 2010-12-10 09:15:28 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 748查看 4回答
QZ中箍筋个数计算问题?
问题如题,情况描述:层高3.0M,箍筋间距200,B14钢筋为电渣压力焊,B12为绑扎搭接,现在广联达箍筋的计算公式为:Ceil(2.3*42*12/min(5*14,100))+Floor(1790/200)+1,2.3*42*12中搭接长度按小钢筋直径选取,但min(5*14,100)中箍筋间距用了大钢筋B14的直径,请知道是怎么回事的朋友作个解答,谢谢!!! 2、2.3*42*12+1790<3000,是怎么回事?问题补充:感谢大家的积极回复,我的意思是说计算箍筋时广联达软件在搭接区箍筋间距采用了较大钢筋的直径(14)的5倍,这个东西有没有出处?03G101-1中说的是按较小钢筋直径(12) 2.3*42*12+1790=2949.2<3000,我的层高是3000,梁高为550,肯定不是减去了梁高的,而且计算柱的箍筋也不应该减去梁的高度,我们的设计图中的QZ并不是墙上柱的意思,墙肢的意思 感谢湾湾的月亮,我看了一下在GGJ10.0中没有你所说的先项,但GGJ2009中已经作了补充,看来我只有把原文件转为GGJ20
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:软件里可以选择是按较小的主筋计算间距,也可以选择按较大的主筋计算间距。你在设置里选择一下就好了,规范要求是按较小的主筋计算加密间距。
2010-12-10 10:04:21
-
min(5*14,100)是指在箍筋加密区箍筋间距100与5D的对比; Ceil(2.3*42*12/min(5*14,100))是计算加密区箍筋个数; 2.3*42*12+1790<3000是指计算柱箍筋个数时,是层高减掉梁高的。
2010-12-10 09:56:04
-
在节点设置里即可设置
2010-12-10 09:56:15
-
这个应该是在计算设置的节点看到的
2010-12-10 09:27:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看