• 基础梁与后浇带体积计算

    图形算量2013画了基础梁和后浇带,基础梁尺寸为0.37*0.5*249m,后浇带为0.37*0.5*0.8m,但是汇总计算结果是:基础梁体积为5m3,后浇带为20多m3,这是什么情况,首先我查看了画的软件,没错,但我查看计算式扣减图的时候发现,整条梁都被当成后浇带扣减了,不知道哪里除了问题,计算规则设置我也没随意修改 麻烦各位老师帮我看下,上图为后将带,下图为扣减三维

    梁体积

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不应该吧,我这里的计算式如图。注意后浇带不能沿基础梁长度方向画图布置的,应该垂直于基础梁画图布置的。你的后浇带是沿梁长方向布置的吧。

    答疑解惑

    2014-11-16 15:50:00 