15****@wo.com.cn 2010-12-10 22:46:01 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2044查看 5回答
箍筋信息是 C8@100/200(2) 是否表示在先在100的间距放一根,然后在200的间距放一根啊
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:箍筋信息是 C8@100/200(2) 是表示柱子或者梁的箍筋加密区间距是100,非加密区的箍筋间距是200,都是两肢箍。
2010-12-11 08:17:32
-
在构件加密区间距为100,非加密区间距为200。
2010-12-10 22:53:34
-
C8@100/200(2) 是表示加密区的间距为100mm,非加密区的间距为200mm。
2010-12-10 22:54:00
-
不是,间距100部分指的是柱、梁加密区部分。
2010-12-10 22:48:09
-
构件加密区间距为100,非加密区间距为200,加密区长度根据构件类型和长度,在图集里有。
2010-12-11 10:06:33
-
墙中的垂直分布筋除了正常的如(2)C12@200外,还有一根如C14@200的钢筋,高度是1/3的高度,请问这根筋在图中怎么处理?
剪力墙中的垂直分布筋除了正常的如(2)C12@200外,还有一根如C14@200的钢筋,高度是1/3的高度,请问这根筋在图中怎么处理?
-
A层与B层隔层布,我想这么处理。柱直接按A层画,多加一根拉筋。箍筋的间距直接改间距100,多出的一根拉筋还是间距200。这样对吗?
-
如一根梁的钢筋信息为 JZL(4B)350*1000Y C8@100/200 N4C12;C8@400 YC12@150;C8@300 请问这些钢筋信息分别输入什么位置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看