zixiaofeng 2010-12-10 22:51:32 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 990查看 5回答
请问先绘制剪力墙、暗柱、连梁、暗梁的绘制插入点分别是什么位置?
请问先绘制暗柱后绘制剪力墙时,剪力墙是否绘制到轴网交点即可或是绘制到暗柱中点?绘制连梁时,插入点对计算结果有影响吗?正确的画法是什么?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳先后顺序对计算结果无影响。但是先绘制剪力墙好点,如端柱就可以使用对齐命令来快速定位了。剪力墙在暗柱部分应该满布。 连梁采用点布置是必须有墙洞的,直线绘制是不需要的。起始点接上洞口两边的剪力墙即可。
2010-12-11 04:02:30
-
首先,绘制暗柱之前,最好先绘制剪力墙,这样会节省不少时间。这里要注意:1,剪力墙要贯通暗柱,否则节点处钢筋会少许多。(详见03G101-1,P47)2、另外对于孤立的暗柱(其周边没有剪力墙的暗柱)也要绘制剪力墙贯通。(因为导入图形算量时,是不能导入暗柱、暗梁的,先绘制好,免得在图形算量里再补,麻烦。还有一点,在此处绘制剪力墙是不会增加其钢筋工程量的。软件是可以自动扣除的,可以汇总计算看看)。 针对梁与剪力墙的问题。LL与剪力墙,可绘制两剪力墙内边线。(察看其锚固情况,如果不符,可以再其计算设置里进行修改其锚固长度。)KL与剪力墙,众说纷纭,没有明确的权威解释。个人建议,绘制其暗柱节点位置即可,我曾询问一些现场施工人员及设计人员,均表示,一般情况下,KL是以其暗柱作为其支点进行锚固。实际施工亦是如此。
2010-12-13 09:58:51
-
剪力墙在画时,要把暗柱全部画满,这样在导入图形时,暗柱是不用导入的,这样剪力墙就不会存在空缺。连梁的布置必须是在有墙洞时,就能点布置上连梁。
2010-12-10 23:00:22
-
如果只是为了算钢筋,只要布置上暗柱,画剪力墙的时候接触到了暗柱就可以了,它会自动按照规范计算,其他绘制方法一样;如果要导入图形,就要考虑暗柱一般是不用导入图形的,所以就要把暗柱那部分画全。
2010-12-11 07:47:52
-
先绘制暗柱后绘制剪力墙时,剪力墙要绘制到暗柱端部。绘制连梁时,必须先画墙与开洞口
2010-12-11 06:38:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看