• 河北08定额,无外墙围护结构的工业框架厂房脚手架怎么计算

    结算遇到个争议:工业厂房,光有梁板柱、天棚抹灰涂料,双方对脚手架有争议(河北08定额解释规定:无围护结构的脚手架不按综合脚手架,应按单项脚手架计算) 请问: 1、我觉得柱子脚手架没有问题,周长加3.6m乘以柱高套相应高度的单排外架乘以0.6,这样对吗? 2、梁、板、天棚脚手架应该怎么计算和套项?

    问题补充:层高5.5m

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、我觉得柱子脚手架没有问题,周长加3.6m乘以柱高套相应高度的单排外架乘以0.6,这样对吗? 2、梁、板、天棚脚手架应该怎么计算和套项? 按实际来说应该是框架结构,柱子先浇注(应该套遍脚手架一般是活动的就行)。而梁板是在一起浇注的,应该套用个满堂脚手架,拆除模板时脚手架和模板是一块都拆除的。然后是抹灰,梁板柱的抹灰套个装饰中的活动脚手架,如果净空过高,可换个其它的装修脚手架。实际就是这样施工的,我觉得这样套用符合施工顺序,在哪都说得过去。 我们这个净空超3.6,按08装饰光天棚抹灰就得套满堂脚手架,像你所说,浇筑梁板也得套满堂,这样下来肯定比套综合脚手架还贵,那08让拆开套干吗?不太合理吧? 你看下你的施工组织设计,按照施工顺序,就得这么施工。你也可以问下现场的人员。

    2010-12-11 16:16:42 

  • 如果层高在3.6米以内,天棚脚手架按简易脚手架计算,柱面按柱的周长加3.6m乘以高度计算 如果层高在3.6以为天棚的脚手架按满堂脚手架计算,柱子不再单独计算 脚手架主要用于砌筑和抹灰的,只能这样计取 主体支模浇筑,不能单独计取脚手架的,没有维护结构,现在只能计取装饰脚手架了 呵呵 定额就是定额,没有赔赚,只有规则

    2010-12-11 16:33:29 

  • 不对吧,柱子不算维护结构吗?应该套综合脚手架吧~ 我个人认为工业厂房不可能没有维护结构,不管是其前期还是后期弄上去的,都属于维护结构,那么就应该按综合脚手架计算~~

    2010-12-12 15:52:12 

  • 柱子套单排外墙脚手架,梁套双排外墙脚手架;天棚套满堂脚手架,再按5.2米以上每超高1.2米计算增加层。 梁脚手架比综合脚手架要贵不少---那么甲方不会认可的。可以商量按综合梁脚手架计取,乘以系数吧。

    2010-12-12 15:51:47 

  • 工业厂房,框架结构,现浇钢筋砼柱、梁、板,无围护结构,建筑面积按柱外围面积计算,套用综合脚手架。

    2010-12-12 16:43:58 